中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

石英燈管電暖器火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-9-25 16:19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 14341|回覆: 0
3 M4 N, w, c* m
壹、前言
8 v* N" u. F+ c/ W94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。
$ ~/ b; \! Q- y5 {! [1 s9 ^* a" e! ?- W! n0 S8 M7 Z
貳、電暖器的分類與介紹
+ o& I$ P2 a4 P/ y6 C3 {本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。; S+ U' D% D4 W4 {' G
5 h; X# Y( `( f/ }& i* D
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。8 `: u- l* r  I' Y5 G6 p2 C' ~& n
  a0 w9 g; t- \) r
參、構造及原理- ~5 {, ?; }8 r2 `+ i) Z$ K$ U
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。8 l' b& W8 H$ h2 r3 c# t
+ L- X3 T( r+ r+ q* r$ }
舊式石英燈管電暖器
7 q% y: b1 W+ l6 B' L* U
! W& z7 e. Z' s6 J為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。
" P. B/ L/ f8 |: j( I4 M: `
: f! M: x& I( n傾倒自動斷電開關
* R8 ]; _1 H* W# u1 |
( `/ |# @( i# b5 Y' B6 _- J鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。7 W9 T1 ?3 D3 A
) e; ~: r3 [4 E: @3 e( o6 r# k- Y
鹵素燈管電暖器9 ~0 Z  s+ a) C8 n' K3 w- z% g) l

2 E# `5 V# w$ Q' w: \2 {) }碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。
' U" {: ^5 `9 k# q% u9 [" \: q  ^2 b  W% k2 J: ^/ a
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。& X0 r4 G: X( o' b2 p

5 K2 Z+ c- }0 b7 @0 L肆、實驗報告
% _1 D+ _5 w$ B- x. w為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。  t0 d6 W9 F2 S0 m5 l0 t. g2 f; m. a
% A+ _3 I* O3 ~+ X
【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。/ Q9 u& ]3 W. G! B. |" z0 w

) {: m0 y& \$ C$ g% mA狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。
# J6 ~" N6 F* O" G& g  P/ {
: f9 e7 K2 A* @# N$ l
3 M  Q' E& s/ F! ^B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。3 T# |8 h; J3 }% m
5 R) u/ f  f4 c+ V( j+ ]$ z% K" i

9 S4 I% e4 Y6 I* L4 {. nC狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:# [) A) L1 y: N

5 D9 D% \5 ~% W9 E8 K" b8 F
0 w+ l( F) G! s% Y3 j; |& BD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。% l+ H7 E9 x% F+ x+ I8 l& [6 o) U
9 i9 ?( h, d( R  i
$ |" c- |, n1 o: a! n  G
【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。) o8 g& E+ s9 f0 I% l! ?( _0 ^

/ v2 A. R$ y. f6 ?/ ?$ ?A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。1 S/ Y# I9 `8 w) [

' f6 C: _8 G8 {/ t- p. m
# F0 l* ]$ ^. L* ?B狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
5 d8 ^; \) D+ i# }) r
3 @7 K: Z, G  X) ?7 _: X: z6 r/ f6 q% e, q4 ^- m
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。. i9 {! Y6 W" a& k6 p. M
: k6 S' _6 v' @' G4 @3 w0 u9 u
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗
/ j) U' L" d# H- q
1 \  d. V( e9 k8 U4 M/ W' F7 ]D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。
4 p6 }6 D* K, V7 p$ m1 p
/ P. E* p: l& [) Q4 p7 r8 Y+ o2 W" g" `+ L4 j. R  N/ W
伍、結論
$ d& E1 v& q9 |" ^4 ?; h上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:- \) C3 _, `/ r9 w, p

- w1 y0 W6 J: K3 X+ p一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。
2 P- L  [8 _" c3 c- @8 D3 X
' Z/ @4 b9 z; V- }2 Y" j/ V: e二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。
1 w$ l# F& r9 ?' g+ R4 ^2 R( \# M+ \' N  \. D+ O# j* [
三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。
: h0 j3 t' [; Q7 U/ A0 \# N  ], x, J9 T- N9 N/ P" j
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。

( q) f- w3 ^0 r) S3 G% K! w% J1 n- a8 [3 u$ L. F7 @