7 O5 u- E, J( p$ m炎炎夏日,強烈日曬讓建築物內溫度居高不下,房間內高溫悶熱,讓人無法久留。即使到了晚上,水泥牆壁還可感覺出白天所吸收的熱量,讓居室內溫度一直無法降溫。此時,要讓室內溫度下降最快又最省錢(省電)的方法,就是使用電風扇。 * M6 e: A$ N4 r+ t I
5 I. R% i' V" G8 J% ~新竹縣今年也恰巧發生電風扇運轉起火的案例,為了能避免此類火災案件再次發生,期望藉由本案例調查分析,研擬出預防對策。! o! E3 M7 @( b7 z" ]0 I
! h$ ^1 }6 I" v1 Y& y5 t; B
一、火災概要2 ]: j; w& f( l3 h
(一)起火時間:95年夏季,上午8時。
, T/ o% t- l. ?4 _" _(二)起火處所:臥室。
; D) A% L3 o7 i(三)燒損情形:輕微。
" ?% v3 E! I" g4 a5 d" v0 \1 Z(四)燒損物件:電風扇燒燬。' ~0 Z4 I( S' t% c, P
5 `, i! r+ `# u% |$ g, g+ e二、起火時狀況3 |7 g2 K5 o6 M! E7 \
住在頂樓的房客因天氣炎熱,且房間內並沒有裝設冷氣機。想要在下班後能有清涼的房間,於是在出門前將窗戶打開,風扇朝向牆面,讓已運轉一夜的電風扇持續動作,以便返家時有較涼爽的居住環境。
! Z0 t3 q/ |8 s大約早上8時,房東太太發現房客房間木門冒出火光與濃煙,便立刻叫醒房間內的小孩,並以電話報案通知消防隊。
+ R6 A& M5 J0 S( w! Z7 ?0 O4 v/ X$ O
& l1 q! t+ |" U/ }9 g三、燃燒後情況) j& I+ j3 ?+ C
房間北側牆面受燒後西側變色泛白。房間西側牆面中間有V型變色痕跡,牆面V型燃燒痕跡前方為電風扇。
# s/ G5 v2 [% j. e) v2 `8 S7 h( K由上述燃燒後狀況研判該處起火處為電風扇。
6 j2 K& B8 q! o" S ^ q( F) f- Y6 s ; n3 \: I" g, M9 V$ M
起火房間平面配置圖
( s$ ^" w) F' b9 n: [& r, z) W( F' _6 [0 u* Z% l( j) X
四、起火原因調查分析+ g+ z, n( @2 m& T" w4 t
房間西側牆面有雙孔電源插座,插座右側有使用痕跡。無熔絲開關有跳脫情形。電風扇開關位置在「最小風力」的按下狀態,電源線有通電短路痕。上述狀況可證明電風扇在起火時為使用中。此外,電風扇旁電線燒熔,且電線熔痕後方5公分處有半扣結。通常電線過長時會在接頭處打半結,顯示電線熔痕位置靠近風扇馬達。! i9 D2 l E* a7 V* `- ^

' N4 B* E ?$ S/ l: v$ ~插座右側有使用情形
+ R; j% J+ O" \- k' s w% A4 s# z8 ^* d" v9 K5 k/ t, Y- o8 N) H0 b

U, W$ R0 Q5 N y# s5 X. u起火處挖掘出電風扇馬達、短路痕電線、風扇開關
. g! a# B; c+ f. |3 y6 A/ d- c/ ~. x

% a2 z% x n1 g& ?8 Y6 b% `風力調節開關右側第二個呈按下狀態
_8 f0 s8 M1 z0 ]; V( q p# n3 `2 [& N& F% C5 h' J; K
一般家用風扇為單相電源110V交流馬達,由於交流電的電壓和電流隨時間而變動,因此將交流電通過馬達的定子線圈,產生一個非固定的磁場,為隨時間而變化N極和S極的變動的磁場。馬達串接一個分相容器,以使與其他組線圈產生相位差,讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉。
5 ]" o4 H1 z# [$ J6 K, G' p& ^8 D& {& x1 j
電風扇馬達啟動後,溫度將會維持一定的溫度。當持續穩定的負載運轉時,馬達最高溫度並不會超過運轉容許溫度。但在長期使用後可能會使軸承老化轉動不順,若繼續運轉使用將會導致馬達線圈過負載,促使線圈溫度升高、絕緣劣化,甚至起火燃燒。另外電容器部分亦有「額定通電時間」,即電容器的壽命時間,接近額定時間時,也會發生冒煙甚至起火的現象。
; A- O2 B# ]( O
* M: E# G1 a _5 U3 E9 Q# v% S未受燒電風扇馬達配置情形(黑色為電容器)
6 [& ^! k# O+ ?; g4 @8 w# h/ d$ n4 H y- t6 j
由上述調查分析可知,電風扇起火原因為馬達線圈過熱引發短路起火所致。, I' r9 N; Y; l( [
0 c& r& T1 L, e; ~ w
五、預防對策:3 v" g, U7 w+ F$ _
電風扇是夏天的重要電器產品,即使家庭中已安裝冷氣機,配合電風扇的使用亦可增加冷房效果,節省能源。但千萬不可因電費較省而長期使用,應瞭解電器產品有一定的使用壽命,過於使用將縮短使用年限,提早發生故障。
5 k# z- i- O8 I9 Q" ^4 _4 q1 H( d5 f( }+ V
目前市面上電風扇價格差異大,相對的品質、構造、設計也良莠不齊。馬達的使用過久產生老化、或負荷增加,都會造成馬達的溫度急遽昇高,不僅馬達內部的絕緣性能將發生劣化,導致馬達壽命縮短,燒壞線圈、配線,甚至起火燃燒,所以消費者在挑選相關產品時不可不慎。在此建議使用及選購電風扇時應注意下列事項,以預防火災發生:
$ `! c; d# s* j n5 A& W. n! B4 V2 ~3 ]
(一)避免長期使用電器用品,並注意是否有過熱情形產生。
2 x+ v& K J1 F, E(二)應選購符合國家標準產品,並保存製造廠商使用說明書。
1 \* K4 M& w/ |8 s1 M! C1 S(三)建議購置設有「長時運轉測試」及「安全溫度保險絲」裝置產品。) A4 V# Q+ J3 E; T. l5 n
(四)電風扇未使用時或人員長時間離開,均應拔掉電源插頭,不僅可節省電費,也可避免電線絕緣劣化及漏電所造成火災。
# t! Z/ n0 C5 r$ I+ L8 ~1 d! Q4 ~(五)若電風扇發生扇葉轉速異常、運轉時有異音、馬達有發熱、異味及其他異常或故障時,應立刻關閉電源、拔除插頭,並將風扇送修,避免繼續使用或自行拆修。
% A+ ~# B5 m" W; Z W6 N9 M- q, d# m+ ~4 u! T- n6 y* [7 [( P9 R8 S
[ 本帖最後由 fire409 於 2006-12-11 07:12 編輯 ] |