一、火災概要) Z/ S$ K! K% }, v( O
(一)起火時間:95年夏季,上午8時。4 o' b8 W  W' v: V& ?1 C% t
(二)起火處所:臥室。
2 ?( p0 s1 I9 L% ~2 X4 U3 P0 V(三)燒損情形:輕微。
) F! h2 _0 Z4 [% s) M% B(四)燒損物件:電風扇燒燬。1 K- u0 R8 `; {* @: y7 h9 q$ |4 F
6 ?( a/ L+ V9 B$ U! E3 S9 C( R$ r4 n
二、起火時狀況* n( X7 L8 p! u2 i- d6 |8 R5 @
住在頂樓的房客因天氣炎熱,且房間內並沒有裝設冷氣機。想要在下班後能有清涼的房間,於是在出門前將窗戶打開,風扇朝向牆面,讓已運轉一夜的電風扇持續動作,以便返家時有較涼爽的居住環境。
3 N* Y* K; Q+ k3 Q, w大約早上8時,房東太太發現房客房間木門冒出火光與濃煙,便立刻叫醒房間內的小孩,並以電話報案通知消防隊。
: q" i% @3 b7 w: d/ H0 F& r3 C$ S, x; M4 @# t+ ]( `
三、燃燒後情況' N. |3 E0 C3 o% j
房間北側牆面受燒後西側變色泛白。房間西側牆面中間有V型變色痕跡,牆面V型燃燒痕跡前方為電風扇。
! s  C$ Z# W5 A, ]0 D6 C由上述燃燒後狀況研判該處起火處為電風扇。+ Y4 _7 s7 j! p5 _1 |% M
9 s. K2 w# r5 p. d9 l
起火房間平面配置圖
3 w7 D! B# Y1 T$ E7 g
9 V# A7 T4 v6 J7 N四、起火原因調查分析/ I+ ], ^% _/ U) [/ }! N
房間西側牆面有雙孔電源插座,插座右側有使用痕跡。無熔絲開關有跳脫情形。電風扇開關位置在「最小風力」的按下狀態,電源線有通電短路痕。上述狀況可證明電風扇在起火時為使用中。此外,電風扇旁電線燒熔,且電線熔痕後方5公分處有半扣結。通常電線過長時會在接頭處打半結,顯示電線熔痕位置靠近風扇馬達。
$ M1 E  w1 f9 c0 h" h% M6 S
4 r) Q% f* j9 f插座右側有使用情形
! _  Q' M* F( X6 P& M" s0 q4 E/ u% |# n% v" E
( I7 [/ T  {5 [" l) Q) y1 g6 ^
起火處挖掘出電風扇馬達、短路痕電線、風扇開關
' z8 n  B( ~8 V8 a% Y
+ ~: e, ]# G/ x$ S. P. ^9 t
6 f$ Q& E2 S& a4 C風力調節開關右側第二個呈按下狀態 % z' y. V. J& Q3 z4 K) Q
" \1 W. G0 F4 ]% L/ }$ o; N
一般家用風扇為單相電源110V交流馬達,由於交流電的電壓和電流隨時間而變動,因此將交流電通過馬達的定子線圈,產生一個非固定的磁場,為隨時間而變化N極和S極的變動的磁場。馬達串接一個分相容器,以使與其他組線圈產生相位差,讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉。# t' M! B) J. Q% q- x: c
1 x4 M( E; M6 X) k: y: N
電風扇馬達啟動後,溫度將會維持一定的溫度。當持續穩定的負載運轉時,馬達最高溫度並不會超過運轉容許溫度。但在長期使用後可能會使軸承老化轉動不順,若繼續運轉使用將會導致馬達線圈過負載,促使線圈溫度升高、絕緣劣化,甚至起火燃燒。另外電容器部分亦有「額定通電時間」,即電容器的壽命時間,接近額定時間時,也會發生冒煙甚至起火的現象。5 k- [. [  }. F' {& ]0 t( N

$ i  r  R$ G5 l1 f4 }$ k6 r1 u; O未受燒電風扇馬達配置情形(黑色為電容器)
: j- F$ `5 D6 J* _( Y) V4 f0 `; Z' y, W2 A
由上述調查分析可知,電風扇起火原因為馬達線圈過熱引發短路起火所致3 t! `0 Q1 q! d$ W/ @* @: I

5 P; F+ G& u" c8 \8 A$ D+ a6 J  F五、預防對策:9 J4 I6 h; L5 b4 F0 V3 O
電風扇是夏天的重要電器產品,即使家庭中已安裝冷氣機,配合電風扇的使用亦可增加冷房效果,節省能源。但千萬不可因電費較省而長期使用,應瞭解電器產品有一定的使用壽命,過於使用將縮短使用年限,提早發生故障。
4 c1 \7 H& [1 W: M$ r3 N5 v7 q4 V) l9 V0 B
目前市面上電風扇價格差異大,相對的品質、構造、設計也良莠不齊。馬達的使用過久產生老化、或負荷增加,都會造成馬達的溫度急遽昇高,不僅馬達內部的絕緣性能將發生劣化,導致馬達壽命縮短,燒壞線圈、配線,甚至起火燃燒,所以消費者在挑選相關產品時不可不慎。在此建議使用及選購電風扇時應注意下列事項,以預防火災發生:
" ?0 e: p9 k3 I4 ]
2 h/ S9 F! y. U" s4 _% Q5 I(一)避免長期使用電器用品,並注意是否有過熱情形產生。
/ ?8 Q( H: M" \1 d! v(二)應選購符合國家標準產品,並保存製造廠商使用說明書。
" P, l) F- O+ r7 f- N(三)建議購置設有「長時運轉測試」及「安全溫度保險絲」裝置產品。2 {; |- k- ^  Y) c7 [2 D$ [% T
(四)電風扇未使用時或人員長時間離開,均應拔掉電源插頭,不僅可節省電費,也可避免電線絕緣劣化及漏電所造成火災。
9 H3 `+ i) R0 s% _' [& |4 \(五)若電風扇發生扇葉轉速異常、運轉時有異音、馬達有發熱、異味及其他異常或故障時,應立刻關閉電源、拔除插頭,並將風扇送修,避免繼續使用或自行拆修。