中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

電腦機房專用插座內部起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2008-5-18 17:42:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 10524|回覆: 0

& `* w$ T6 F( d/ c" Q& Z' H[前言]6 U8 [  W& F% l+ T: G
電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。
: r9 m( C5 y; j; O4 Q+ ~+ g) C& \7 n
[火災概要]* K9 B( W/ v9 ?2 b9 E/ }
〈一〉發生日期:96年9月" ]1 U) y- E4 s9 `/ a: X8 s
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
5 a* n, H; U( Z5 |〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。
) C" ?! ]" T0 j/ t4 t〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。
/ H# ]! Y" T+ O$ _! K; n" B+ D: D, l7 d
[火災發生概況]$ Y# S& V# n# A
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
  P8 V: \7 r! ]2 g5 v* |維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。
# v/ p) V; f) z7 @$ y8 k' V* C
( ^' L5 Z6 Y% L1 }9 I$ U$ m
: [8 B0 j2 d! H' o2 U圖1:燒熔插座正面。
  u: Q6 \5 n1 i; b0 D* E6 Q( J- B8 G! C+ i4 P* S' N3 B
- [) \0 ], u) ]9 J+ ]3 y9 G
圖2:燒熔插座後面。 ( s' [! ^$ w0 `8 U' P
/ l6 w1 C$ F6 J6 U5 {; |- m, ?& q  z6 f

& g8 d/ T- }# Q3 W. s圖3:燒熔插座側面。
7 W3 ]0 x  o$ o- }/ m0 I! n3 |2 S+ R9 z+ _  c  M( P: i! k
5 J* S# Z- ~9 g# D
圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。$ J8 ^/ v# [1 x, @0 _& `7 U. ^- C

$ ?, f3 h+ y2 S; }7 N/ s+ J6 v" I' A/ L* W- ~1 M$ }8 ?+ _. [5 d8 j
圖5:室內配線燒熔位置。4 P' _4 S7 Y8 I1 ]0 H6 R# `
( |$ h5 Y: t7 C
[火災原因探討]) H! Y$ F9 R& `- D* P5 o% [
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。; w3 e$ f! D1 Y  H
其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:
* O, c' J0 v1 f+ i3 r〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
7 M1 `/ p# |& Q〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。. `) x) N* Z5 _5 G2 s
4 m4 y5 F! z  I$ E
[防範對策]
# |  f1 h* U7 L" f' ?7 ?0 p7 w! r
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:
+ O/ |# z; s8 k  m〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。
% @' {1 P* N' q6 M$ _〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。+ g" T0 |: d* N, `  ~
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。
2 R2 o- X$ e; @& K8 a% Y$ }〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。