電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。# C6 I, Z$ d5 X' N) _6 ]. P  d& R

& T4 l. L  P  Y3 d6 }[火災概要]
! q# T; S1 x. V% C
〈一〉發生日期:96年9月8 z+ L$ n3 ]9 D7 ~/ [
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。, }# L, f) q& a  Z8 L0 z. z/ V' Q
〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。9 W8 n. C# g5 A; ~3 M
〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。; ~( l% d9 P: H
. y% S. `, a7 {2 z
[火災發生概況]
9 [, q1 n* k, P
火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
/ V! I8 p3 I, O% Z) L+ S# K維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。; @: ^6 `6 X( y$ r( E
- v; T$ \4 ?- X" V

) g4 o( J$ n( ]  v圖1:燒熔插座正面。
1 F! Q, Y( H5 X! \; i) Z. ~3 I- h' b! g+ v- C: W- D

( g7 t- i6 K0 E3 {- L$ _9 f圖2:燒熔插座後面。 9 w+ Q' E! l' K. E" E) D% b* o
; U" O( q$ ~( \7 Y4 m
% s; R# k* Z$ ?! F
圖3:燒熔插座側面。
, M# }8 y/ X. g7 g# _. i
" i% O( x1 l! e2 F
) C. Q; Y* [4 V圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。3 k* e) ]+ U( D- G8 r
6 _1 h1 w% Q, @; C) Q
2 D$ v  N7 }) s, g0 L1 }! u, ]
圖5:室內配線燒熔位置。# v/ H4 ]# @  `1 W/ q- \

' t8 g5 P; v4 }$ X2 _[火災原因探討]" Q9 H6 W( d1 L0 t1 X/ `
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。
% \3 V. }* ~  [8 K/ a# D其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:" e! m, ?2 ~8 }6 `& o1 X
〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。3 p" s, U' n( L
〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。, I+ n1 [: ]8 Y* d4 R4 j

  K/ I& N5 `- _$ L[防範對策]6 N8 M: o4 O$ ^* U
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:4 G6 f4 P8 f$ g; k( \2 S$ D: Q
〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。. i* u* p1 q* P$ K
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。- T; \5 ?4 S8 k+ k% j
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。5 v2 q1 i. g% \( S
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。