話說今年是個暖冬,但氣溫偶爾驟降,還是讓人冷得受不了。每當氣溫下降時,大家就會想起放在倉庫的電暖器。聽說又有一波寒流要來,您家的電暖器準備好了嗎?先看完下面案例分析後,再開始使用電暖器吧!
6 }+ \4 F9 m# d' V4 w, t6 M" I2 T7 [# G" M

/ W7 }% E7 E' Z, Y: |[案例狀況]去年年底,報載氣溫於夜晚下降至10度左右。有對擔心小孩睡覺著涼的父母,便從倉庫找出去年收藏的電暖器,搬到小朋友的房間使用,讓他們在睡覺時能更加暖和、舒適。這2位細心的父母也知道電暖器為發熱型電器產品,在電暖器周圍不可放置任何可燃物及易燃物,以避免接觸後發生火災。
) b4 H' P$ I% P+ y+ o3 A% L3 r" g$ T# u1 G" n, J
寒流來襲的第2天夜晚,睡夢中的小朋友突然發現床尾的電暖器起火燃燒,並冒出陣陣濃煙,連忙叫醒旁邊熟睡的哥哥一起避難,並通知父母救災。所幸小朋友們及早發現,且家人能冷靜處理,僅受輕微嗆傷,到院處置後便返家休息;而寢室也只被輕微燻黑,周圍物品並無受燒。
1 h) a4 h% C0 {/ x4 d4 @% S6 m
: m& |( d( {' ]( N6 ?  d8 [, {7 t* k2 t2 I[起火原因分析]
1 B7 c1 ~! B$ S, N' ^2 E使用人表示,該電暖器為去年所購置。使用的時候,加熱部在擺動時,於左右兩側會稍微停頓一下,其他並無異樣。
; O2 k+ u' n  L( O
' S) @4 P" `! C: V. I由於此案受燒範圍僅限於電暖器本體,並未延燒至周圍物品,而周圍物品也無受燒的情形,可以很明確地認定房間內的電暖器為起火源。
8 u' i3 I# ~# p6 s+ D2 N7 b8 c% D& x& ]4 N+ A1 X* \/ W$ O
該電暖器為本國製造14吋立式電暖器,具400W/800W兩段功率選擇,以鹵素燈管加熱。為提高暖房效率,加熱部設計能左右70度自動擺頭,適合臥房、小坪數空間使用。有多重安全設計,包括異常超溫斷電保護、傾倒自動斷電、前網植絨毛設計,安全不燙手、加重底座不易傾倒。照理來說,該產品的安全設計,配合正常的使用方式,似乎可以讓消費者高枕無憂、一覺到天明。但由此案例顯示,安全設計並非代表絕對安全。; B9 W- E/ E- X: g- z0 L
8 ^/ I# H1 H+ v& r0 @
電暖器依構造可分為上方加熱部及下方底座。加熱部由前網、燈罩、支架上蓋、電熱管、反射板、後網、同步馬達、後殼等零件所組成,利用首部與由底座延伸的伸縮管相連。底座由底板、腳臺、伸縮管所組成,底板上方設有定時器、電源開關。底板下方設有傾倒開關及電源線。
& {1 k' l; m! J! b/ i$ L& j2 U" L& i9 N0 _
& w9 p  c* O3 a' q8 X0 \
[受燒情形]
5 S/ Y/ X# L: O一、底盤:
2 T4 N! ?) R. m2 D外接電源線完好、腳台底座上方燒熔、伸縮管上方燒熔,由電源線完好未短路等跡象,研判火勢是從上方加熱部向下方的伸縮管延燒。; g; k" G  x3 K& K( d; J% w2 y

2 [4 b( S" B1 d1 c4 i/ ~二、加熱部:
" j( r* s! D- f前護網的鋁質網飾板未燻黑;鍍鋅的燈罩、電熱管支架及反射板均未燒熔變形;鹵素燈管未破裂,燈絲完好;溫度保險絲及溫控開關無嚴重燒毀情形。馬達部的旋轉馬達外表完好,聚丙烯(PP)樹脂後殼燒失,配線斷裂。研判火勢由加熱部後方向前方延燒,且非鹵素燈管過熱所引起。  S' U- G* N( x2 w3 v
- q  O) ~) A# W- a
圖1:起火電暖器受燒情形--加熱部掉落、前護網蓋在底座上方,紅色圈起處為該電暖器起火處。
- Y7 u( ]0 Z( n: q+ q0 `
9 f2 l! P- g- N2 z6 A6 u3 q# f% _% y6 T8 N! L
圖2:前護網飾板完好,前護網未受燒。3 S$ \: ~7 A4 N; T. S: j/ F
4 @- U' V2 [# ^" @

% n) M" n5 h$ |圖3:箭頭所指處為伸縮桿燒熔部位電線熔痕,也就是圖1的紅色圈起處。
* O8 U+ E7 C8 }4 e9 |- x1 ^  D9 ~3 g- z7 W9 j

+ n  q. h+ G; u/ W1 k圖4:圖3的特寫--中繼線電線熔痕,紅色箭頭所指處也就是圖1的紅色圈起處。' [* Y  i' u9 `9 L5 T

$ l" O& [5 [" Y- j由電熱器的下方及上方受燒情形,研判起火處應位於兩者之間的首部附近,而該處構造為利用首部將加熱部固定在伸縮管上,由馬達的轉動使加熱部做左右70度擺動,中繼線組為紅、白、綠、黑4條電線,由底座向上穿過伸縮管供應馬達、溫度保險絲及鹵素燈管電源。該處受燒情形為首部燒失,電源中繼線組電線燒熔,電線熔痕位置位於加熱部後殼與首部間。2 q; ~5 y/ _5 t& F) B

! a' `! c* ^7 Q8 V0 {由上述勘查及使用人說明,便可確定起火位置在首部的電線。因為該處電線承受電熱部左右擺動的扭力,及與伸縮管間的摩擦力,若組裝不完善,很容易於使用時造成電源線的磨損,進而導致披覆破損,產生電線短路引火燃燒。
  p2 o; x3 l: \. ^1 d# @% {9 X" ?8 X: S4 U2 D0 d
[結論]電器設備的安全性,除了電器本身的安全設計外,使用者亦必須注意使用時是否產生異狀(例如本案例電源暫時中斷)。因為造成電器的危險性並不是單一因素,以電熱器來說,其發熱部、電源線、甚至是電子元件組,都有可能因設備品質的良莠、安全的設計、使用的環境、使用的方法等種種因素而造成故障,甚至連電源也會短路起火燃燒。$ u% u. o0 f2 {/ c8 l* C' h2 Q$ O; _

" p, V% g/ ]! J3 f2 a所以,在此建議消費者在寒流來臨時,使用電暖器前應先檢查電暖器功能是否正常,例如運轉時沒有異狀、異音、異味才能使用。你家的電暖器可以上場使用了嗎?一定要記得檢查喔!
& {% a7 z# _% i0 [4 E( S
: U' E; l- v3 U# p" V9 N. Z. B( K+ B7 y5 Z1 F/ [0 @9 l
圖5:正常電暖器之首部。